Всем добрый день. Может кто сталкивался, что в гараже при включении компрессора 1.8кВт в данном случае, падает напряжение до 160-170В и компрессор выключается, проблему хочу решить покупкой Стабилизатора напряжения переносной HOME 5кВА (СНР1-0-5) IEK ссылка вконце, подскажет кто это решит проблему, или напрасно выброшенные деньги? https://www.iek.ru/products/cata…erenosnoy_home_5kva_snr1_0_5_iek
Фермор Name: Дмитрий | Tsoy На 5 кВт вполне достаточно для компрессора. У меня в гараже стабилизатор на 3кВт, справляется на ура | ||||
katzyn Administrator Name: Евгений | Tsoy А до включения компрессора напряжение в гараже сколько? Если сильно просаживается, то состояние ввода в гараж и проводки в самом гараже прояснить надо бы, пока не загорелась. А если в принципе напряжение низкое, то у этого на 5 кВ*А заявленный максимальный ток на входе 22,5 А, а у компрессора такой мощности пусковой навскидку должен быть ампер 20 или даже больше, т. е. этот стабилизатор в принципе не сможет выдать нужный ток на выходе при сколь-либо пониженном напряжении на входе, слабоват. А с более мощным (да даже и с этим) напряжение на входе просядет ещё ниже. С такими исходными данными нельзя сказать уверенно, поможет, или не поможет. У кого-то со стабилизатором запускается, у кого-то всё равно вводная линия не тянет. Фермор Это не на 5 кВт, в ваттах и вольт-амперах разные виды мощности измеряют, да и ту при пониженном напряжении не выдают. | ||||
Tsoy Reg.: 2/13/2019 | katzyn До включения 220+-, включаю прямо в щиток, электрику делал 2 года назад, по проводке все нормально, такая проблема во всем кооперативе, иногда бывает что нормально работает, видно когда потребителей мало, но в основном вот такая печальная картина | ||||
alawast Reg.: 9/6/2012 | Надо решать проблему мощности питающей сети. Либо ее не достаточно (трансформатор перегружен), либо кабель, доставляющий электроэнергию до твоего гаража, не меет достаточного сечения (тоже перегружен). Я бы не рискнул покупать стабилизатор в подобной ситуации. Одно дело, когда яркость свечения лампочек приободрить, другое дело запускать двигатель 1,8 кВт. Напряжение стабилизатор-то повысит, а откуда мощности (току) необходимой взяться ? | ||||
Tsoy Reg.: 2/13/2019 | alawast решить проблему мощности питающей сети нет возможности, председатель разводит руками, она скорее всего в трансформаторе, так как кабель недавно перекладывали, и у меня гараж несильно далеко от трансформатора. Компрессор это единственный потребитель который ругается, сварка, пылесос,электрочайник, неговоря уже о дрелях, болгарках работают исправно, а вот в компрессоре заявлено входное напряжение 220+-5%. | ||||
alawast Reg.: 9/6/2012 | Это потому, что запуск у него тяжёлый. Попробуй запускать на пустой ресивер, или открытый расходник, может ему по легче будет и напряжение не успеет просесть, а защита сработать. А председателю подскажи, что может стоит проверить положение перемычек на анцапфах трансформатора. Там есть возможность изменить напряжение по моему на 5 % как в большую, так и в меньшую сторону. Если он не электрик, то может об этом и не знать. | ||||
Magirusby Reg.: 2/20/2017 | alawast: 12/28/2020, 9:41 PM +03 ››
Ну и можно доработать привод компрессора, если он ременной. Сделать по типу сцепления у маломощных тракторов. Запустил мотор, повернул рычаг и натянул роликом ремень(или ремни) приводной - компрессор качает. Самая большая проблема асинхронника - большой пусковой ток. Вот его и надо разгрузить в это время. Второй вариант - сделать привод от бензинового движка. Если, конечно, компрессором не часто и не по долгу пользуешься. | ||||
katzyn Administrator Name: Евгений | Почистил тему от сообщений с неуместными ссылками, оскорблений, и прочего. Прошу обсуждение вести по существу. | ||||