Niva est vita!
Нива 4x4
Клуб нивоводов. Основатель —
Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER
Поиск в Яндекс и Google
Sokolov

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3391
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г

Частный дом.
Хочу сделать тёплый пол в готовой стяжке.
Стяжка примерно 5см, под стяжкой "бетон".
Полы бетонные по земле, с улицы дом утеплён.
Прокладка одинарной змейкой от наружной стены.
Есть штроборез "многодисковый" на 230мм с заглублением 5см.

Не знаю смогу ли плавно поворачивать штроборез.
Не знаю как трубу в штробе фиксировать.
Не знаю оптимальную ширину между трубами.

Пылесос быстро забивается от штробореза, что делать?

Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется! (С) Вересаев В. В.
15 сообщений на предыдущей странице
bayanist

Рег.: 26.03.2009
Тем / Сообщений: 4 / 899
Откуда: Московская обл. Коломенский р-н
Возраст: 51
Авто: VW Passat B5 1998 TDI АКПП - променял на С-MAX 1.8 на ручке 2008, ВАЗ21213 2002 карбюратор+МПСЗ на Д

Sokolov:
на чердаке стала плюсовая температура после утепления уличных стен, ибо там стены выходят тёплые и греют вентилируемый чердак.
_________________
так до конца надо дело довести - стены утеплить и сверху тоже

Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
dima744:
16-ый метеллопласт
Sokolov:
Хочу металлопласт 16мм на тёплый пол.
Хотите своим лбом эти грабли проверить? на Теплый пол - только сшитый полиэтилен, температура теплоносителя - 25-35 гр. - строится отдельный контур с насосом и трехходовым термостатом, все давно придумано и разжевано, не стоит изобретать свой велосипед.

Добавлено спустя 34 минуты 25 секунд:

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ICBOX-2 - самый простой способ присоединить ветку ТП к существующей СО.

Engeniator

Рег.: 25.06.2015
Тем / Сообщений: 2 / 747
Откуда: Иваново
Возраст: 52
Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.

Механик62:
Только не металлопласт - срок службы примерно как у стальной (без цинка) и фасонина иногда выскакивает.
Он очень разный по качеству. Простейший опыт по определению качества - попробовать сломать трубу руками (обрезок). Дешёвый китай ломается без проблем несколькими перегибаниями, дорогие марки - устанешь ломать.
Механик62:
Сейчас появился полипропилен с тонкой стенкой.
Он в бухтах? Или как и прежде отрезками? Он гнётся или придётся стыковать?
bayanist:
Хотите своим лбом эти грабли проверить? на Теплый пол - только сшитый полиэтилен
А разве металлопластик не из полиэтилена или не сшит?

Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©
Lewik

Рег.: 06.10.2015
Сообщений: 2897
Откуда: Россия .г петрозаводск
Возраст: 55
Авто: 21214 м 2010 года

Пропилен в бухтах но и металопласт можно .И там и там плохой попадает . Смотреть надо ,просто пропилена ещё не давно пошёл вот и плохих отзывов меньше . Но у нас уже нарвались на пропилен за три месяца потёк ,вскрыли а он весь в трещинах . Правда при скольки градусах эксплуатировался не знаю но больше 30 точно .А вот с металлопласта протечек не было в этом же доме . А так везде под стяжки металопласт идёт разводка по квартирам от теплошкафа до батарей . За пять лет 4 дома по 150кв и разводка нигде не протекает . Да и то этого если саморезы не загоняли не текло . Лет 15 уже разводку по полу делаем .
Sokolov

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3391
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г

Я не понимаю зачем брать сшитый полиэтилен вместо металлопласта.
Если брать как минимум Валтек, то металлопласт дороже на 10руб и выше температура эксплуатации.
Трубу буду брать скорее всего pexal.
На концевых фитингах неразорюсь.
У полипропилена, на сколько я знаю, большое термическое расширение.

Так какие преимущества сшитого полиэтилена супротив металлопласта?
bayanist:
так до конца надо дело довести - стены утеплить и сверху тоже
Ага, для этого надо разобрать облицовку чердака, вот когда сгниёт, тогда и будет там ремонт.

Зачем мне трёх ходовой кран не понимаю, у меня система с регулировкой температуры на котле и температура теплоносителя не 90градусов.

Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется! (С) Вересаев В. В.
bayanist

Рег.: 26.03.2009
Тем / Сообщений: 4 / 899
Откуда: Московская обл. Коломенский р-н
Возраст: 51
Авто: VW Passat B5 1998 TDI АКПП - променял на С-MAX 1.8 на ручке 2008, ВАЗ21213 2002 карбюратор+МПСЗ на Д

Sokolov:
Зачем мне трёх ходовой кран не понимаю
в теплые полы, лежащие на земле загонишь 50-60 градусов - растопишь за свой счет (причем немаленький) весь снег вокруг дома, да и ходить по такому полу (когда он к весне прогрееться) как? бегом? или в обуви. Делай как хочешь, если любишь на своем опыте учиться.
Sokolov:
На концевых фитингах неразорюсь.
тем более, что их должно быть всего 2 на ветку.

Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:

Sokolov
кстати, у меня сейчас есть возможность проверить втою идею - как раз делаю ванную комнату, там сейчас проложен ТП в стяжке 7-8 см - не по грунту, по пеноплистиролу, тонкому прадва - 25 мм, + фольгированный специальный ... типа пенофлекс, подключен пока напрямую к ГВС - для проверки - опрессовки. Можно попробовать ГВС закольцевать, рециркуляцинный насос стоит, гонять наверное будет как-то, если к разным точкам кольца ГВС подключить ТП. В бойлере 60 градусов, стяжка простояла уже полтора месяца, плитку только через неделю начнём класть, можно рискнуть.

Димедрол

Рег.: 30.10.2008
Сообщений: 138
Откуда: М.о
Возраст: 52
Авто: ваз21213 г.в.2000,лачетти 2008

Как вариант по готовой стяжке делал: пенофол, доска сороковка, в доске фрезером штробы под трубу, сверху тонкая подложка, затем ламинат

в чём сила брат?в ньютонах!
Sokolov

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3391
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г

bayanist:
в теплые полы, лежащие на земле загонишь 50-60 градусов
У меня нет таких градусов, батареи горячие руки терпят долго, трубы их тёплые пластик градус крадёт.

Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется! (С) Вересаев В. В.
dima744

Рег.: 11.03.2011
Тем / Сообщений: 10 / 82
Откуда: Москва, ЮАО
Возраст: 45
Авто: Нива 2121 1979 гв

Sokolov:
Размер комнаты 3,8м х 3,15м.
у меня 2*2 ванная году в 10-ом наверно заливал....с тепловыми зазорами не морочался труба металлопласт (итальянский не помню какой) специально выбирал качественный, но непопулярный чтоб на подделку не нарваться. температура теплоносителя до 80 градусов, давление до 1 атм .....пока ничего не порвало.
Механик62:
Только не металлопласт - срок службы примерно как у стальной (без цинка) и фасонина иногда выскакивает.
а откуда данные про срок службы?

у меня металлопласт самый дешевый на ГВС температура воды 80-90 градусов давление до 7 атм - труба металлопласт самый дешевый и сымые дешевые фитинги собрано все более 10 лет назад. За эти 10 лет один раз протягивал фитинги(подтекали чуток), а трубу ни разу не рвало при этом она 2 раза точно замерзала - смесители рвало, фитинги и трубу нет.
bayanist:
Хотите своим лбом эти грабли проверить? на Теплый пол - только сшитый полиэтилен, температура теплоносителя - 25-35 гр. - строится отдельный контур с насосом и трехходовым термостатом, все давно придумано и разжевано, не стоит изобретать свой велосипед.
при площади пола 3,8*3,15 не нужно ничего из трехходовых термостатов, гребенок и прочего максимум что потребуется дополнительный насос, но думаю и он не нужен....(его потом можно поставить)

Sokolov
кинь почту в личку, я тебе в ответ проект свой скину там про теплый пол разжевано всё - лишнее просто не будеш делать просто...
подключишь его как батарею в систему (лучше с регулировочными кранами)

PS вспомнил ещё....чем больше радиус гиба металлопласта, тем меньше внутренних повреждений соответственно вероятность выхода из строя минимум. Ну а заломы лучше вообще не делать

Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Sokolov:
У полипропилена, на сколько я знаю, большое термическое расширение.
очень большое
Lewik

Рег.: 06.10.2015
Сообщений: 2897
Откуда: Россия .г петрозаводск
Возраст: 55
Авто: 21214 м 2010 года

На металопласт грешат думаю по одной причине .Его часто ставять в сети с открытым водозабором .Когда там по трубам всякое говно и песок летит .Вот всё это и стирает металопласт как наждачка .Особенно когда он у "гениев " в стояки поставлен с утками .
bayanist

Рег.: 26.03.2009
Тем / Сообщений: 4 / 899
Откуда: Московская обл. Коломенский р-н
Возраст: 51
Авто: VW Passat B5 1998 TDI АКПП - променял на С-MAX 1.8 на ручке 2008, ВАЗ21213 2002 карбюратор+МПСЗ на Д

dima744:
при площади пола 3,8*3,15 не нужно ничего из трехходовых термостатов, гребенок и прочего максимум что потребуется дополнительный насос,
а как обеспечить температуру теплоносителя в ТП, отличающуюся от температуры в СО? понятно, что при наличии только одной ветки не нужна гребенка с расходомерами, но термостат и насос - как обойтись без них?
термостат устанавливается по такой схеме.
здесь клапан трехходоой, но можно (и наверное даже лучше) использовать обычный, но с выносным датчиком - клапан поставить на подачу от источника тепла, датчик - на обратку с ТП

Клапан смесительный термостатический XF-10773 1/2" на 25-55 градусов вчера видел в магазине, наверное куплю его, протестирую, термостат ли это (что то подозрительно дешево) или просто смеситель
WP_20160205_13_02_00_.jpg
WP_20160205_13_02_00_.jpg

Димедрол

Рег.: 30.10.2008
Сообщений: 138
Откуда: М.о
Возраст: 52
Авто: ваз21213 г.в.2000,лачетти 2008

Его только ставить надо в легкодоступном месте, потому как регулировать придётся при сильном изменении уличной температуры

в чём сила брат?в ньютонах!
dima744

Рег.: 11.03.2011
Тем / Сообщений: 10 / 82
Откуда: Москва, ЮАО
Возраст: 45
Авто: Нива 2121 1979 гв

bayanist:
dima744 писал(а):
при площади пола 3,8*3,15 не нужно ничего из трехходовых термостатов, гребенок и прочего максимум что потребуется дополнительный насос,
а как обеспечить температуру теплоносителя в ТП, отличающуюся от температуры в СО? понятно, что при наличии только одной ветки не нужна гребенка с расходомерами, но термостат и насос - как обойтись без них?
Sokolov:
40 градусов горит огонёк и следующий 60градусов ещё не загорался в этом году.
dima744:
подключишь его как батарею в систему (лучше с регулировочными кранами)
насос: если система маленькая и сделана правильно (от котлы толстые трубы, к батареям тонкие) насос встроенный в котел и так все продавит..зачем 2-ой ставить?
термостат: у него температура отопительной воды выше 60 в этом году не поднималась...зачем термостат
...а если поднимется? так в системе обыкновенные краны стоят ими и прижать поток=снизить температуру
согласен коряво, но у меня работает

хотя я не спорю...если денег навалом то и гребенку и насос и термостат поставить можно.....Но при его условиях это лишнее
во всяком случае
dima744:
у меня 2*2 ванная году в 10-ом наверно заливал....с тепловыми зазорами не морочался труба металлопласт (итальянский не помню какой) специально выбирал качественный, но непопулярный чтоб на подделку не нарваться. температура теплоносителя до 80 градусов, давление до 1 атм .....пока ничего не порвало.
Добавлено спустя 2 минуты:
bayanist:
протестирую, термостат ли это (что то подозрительно дешево) или просто смеситель
думаю термостат, просто цену не успели поднять
Sokolov

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3391
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г

bayanist
У тебя на картинке вода от обратки в кран поднимается, в это я не верю.
Скорость воды малая.

Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется! (С) Вересаев В. В.
bayanist

Рег.: 26.03.2009
Тем / Сообщений: 4 / 899
Откуда: Московская обл. Коломенский р-н
Возраст: 51
Авто: VW Passat B5 1998 TDI АКПП - променял на С-MAX 1.8 на ручке 2008, ВАЗ21213 2002 карбюратор+МПСЗ на Д

Sokolov:
У тебя на картинке вода от обратки в кран поднимается, в это я не верю
ага, заметил.
это не картинка, а часть одной из возможных схем подключения ТП, для иллюстрации работы термостата, на ней отсутсвует насос, источники потребитель тепла. Схема есть схема - возможны её различные вариации.

dima744

Рег.: 11.03.2011
Тем / Сообщений: 10 / 82
Откуда: Москва, ЮАО
Возраст: 45
Авто: Нива 2121 1979 гв

Sokolov:
У тебя на картинке вода от обратки в кран поднимается, в это я не верю.
насос качает вот и поднимается.... на схеме bayanistа насос где то слева скорей всего на обратке (там температура ниже =условия работы получше) - НЕПРАВИЛЬНО
Engeniator ПРАВ, а я НЕПРАВ

Насосу самое место справа внизу (там прохладней водичка, хотя ему до фонаря) Так что Справа
Нива 4x4 / Нивовод нивоводу — брат / Без дела / Водяной тёплый пол