Вода в отоплении частного дома

Нива 4x4 / Нивовод нивоводу — брат / Без дела
igor21214M
Модератор

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

Все, надоела мне эта печь, от которой по углам в доме иней, делаю нормальную систему отопления, с угольным котлом (Кузбасс все таки) и проводкой стальных труб по всему периметру, со стальными радиаторами...
В чем суть проблемы... Или не проблемы... Изначально хотел ставить старые добрые чугунные радиаторы. Но беда в том, что подоконники у меня низковаты и ставиться они туда будут "впритык", то есть труба по низу и поверху (под подоконником, под потолком не хочу, "разгонный гусак" в котельной будет) уже мешать будет. Есть батареи покомпактнее, но прикинув количество секций для нормального обогрева и, соответственно цену - не, не потяну, дороговато. Поэтому сейчас еду в Леруа за стальными батареями https://kemerovo.leroymerlin.ru/catalogue/radiatory-stalnye/
По размерам прикинули, все по высоте отлично, с небольшими оговорками, но все таки нормально. Ну и по цене вполне нормально тоже. И отзывы в основном хорошие. Но вот беда. Читаем инструкцию:

[Развернуть / Свернуть]

до смены машины меня называли igor2121... теперь я igor21214M!
105 сообщений на предыдущих страницах
igor21214M
Модератор

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

Lewik
Да, тоже такой вариант рассматривал... Потом видно будет.

до смены машины меня называли igor2121... теперь я igor21214M!
fomenkoaleksandr

Имя: Александр
Рег.: 26.01.2019
Сообщений: 55
Откуда: Казахстан, Петропавловск
Возраст: 55
Авто: Нива 21214М 2013г 2131 2013г

igor21214M
Лишние загогулины не любит любой самотек. Не трудно просчитать общий обьем воды.Не думаю что разница будет велика . Процентов 20 или около того. Кипеть будет всяко и это я считаю нормально . Значит котел обладает достаточной мощностью (при всех соблюденных условия (диаметр труб, плавные повороты и т п)). Пользоваться отоплением нужно будет учиться . Плохо если при полной загрузке котел не будет даже побулькивать. Необходимо опытным путем понять , сколько загружать топлива как играть подачей воздуха . Хорошо если котел дает в этом плане возможность маневра . День теплый зимой -загрузил ведерко, -40 загрузил 2 ведра , дождался когда чуть забулькает , убрал подачу воздуха до минимума (иногда приходиться перекрывать почти в ноль) полдня больше ты в тепле.Качество топлива конечно играет большую роль.У нас одно время было - купил дорогой уголь(раза в полтора) засыпаешь ведро в день , золу выгребаешь раз в неделю (все реально вылетает в трубу) . Купил дешевый - засыпаешь 2 ведра в день и золы выгребаешь 2 ведра каждый день.

Лучше НИВЫ может быть только ДВЕ НИВЫ
igor21214M
Модератор

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

fomenkoaleksandr
Ну, котел у меня 20 кВт, это с лихвой перекрывает площадь, рассчитан на 200 квадратов, если не ошибаюсь.
И у него терморегулятор, можно выставить температуру.

Ну, у родителей вообще вот так начинается, и все на уголках собрано. Работает. Правда, конечно, не быстро прогревается. Ну, так у них и два этажа.
Это они новый котел вместо прогоревшей "Тайги" поставили, размеры то не совпадают...
DSC_0553.JPG
DSC_0553.JPG

до смены машины меня называли igor2121... теперь я igor21214M!
fomenkoaleksandr

Имя: Александр
Рег.: 26.01.2019
Сообщений: 55
Откуда: Казахстан, Петропавловск
Возраст: 55
Авто: Нива 21214М 2013г 2131 2013г

igor21214M
Вот-вот небыстро прогревается , система на уголках она в принципе работает , но гораздо чувствительнее к качеству топлива.
igor21214M
Мне и другу( у которого 400литровый обьем отопления) отопление варил один наш общий приятель . Этот человек занимался этим много и часто (и вообще сантехникой) и был в городе в 90-х нарасхват. Тогда у нас в провинции не особо было слышно про всякие буржуйские штучки ( насосы , регуляторы и т п) ,а в тепле жить хотелось всем. Человек брался за системы от которых отказывались другие и делал. Двое отказались делать систему выше упомянутому другу (много поворотов , низковато разширитель ,вода не пойдет и т п ) ,а он взялся и сделал и все счастливы до сих пор. Этот человек твердо настаивал (при монтаже системы) на соблюдении определенных условий. Внимательно относиться к внутренней чистоте труб , мозможный минимум поворотов, повороты только отводами загнутыми из трубы , выдерживать уклон по всей системе, выход из котла или вертикально или плавней без всяких углов , нижняя точка обратки это вход в котел , вода входящая в котел не должна сходу упираться во внутреннюю стенку , а должна продолжать движение между внутренней и наружной стенками.Это основное вроде , думаю все логично и выполнимо.

Лучше НИВЫ может быть только ДВЕ НИВЫ
Lewik

Рег.: 06.10.2015
Сообщений: 2809
Откуда: Россия .г петрозаводск
Возраст: 55
Авто: 21214 м 2010 года

Ну, котел у меня 20 кВт, это с лихвой перекрывает площадь, рассчитан на 200 квадратов, если не ошибаюсь.
Это в палатке [:D] Раньше было 1квт на 20м(хущёвки брежневки)) теперь 1квт на 50квм (класс энергоэффективности А+ даже и 80квм ) правда речь об постоянной мощности нагрева 24 часа в сутки.
igor21214M
Модератор

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

fomenkoaleksandr
Ну, эти требования вполне выполнимы, ничего сверхестественного нет. С отводами, правда ,лишний гемор - к ним же тоже резьбы приваривать, но ненамного геморнее.

Lewik
Да он в любом случае перекрывает. )))
Купил дешевый - засыпаешь 2 ведра в день и золы выгребаешь 2 ведра каждый день.
Да, и такое бывает. В этом году, например. Уголь жаркий, но и золы столько же, сколько угля засыпал. А один раз такой привезли, что гореть то горел, но там постоянно что-то плавилось, спекалось, приходилось отдалбливать при чистке.
Во... Посмотрел сейчас-отводы гнутые резьбовые продаются у нас. Я думал, приваривать резьбовые бочонки придется.
Все думаю... Хватит 32 мм трубы или по всему периметру 40 кинуть...

до смены машины меня называли igor2121... теперь я igor21214M!
fomenkoaleksandr

Имя: Александр
Рег.: 26.01.2019
Сообщений: 55
Откуда: Казахстан, Петропавловск
Возраст: 55
Авто: Нива 21214М 2013г 2131 2013г

igor21214M
На этом не экономь . На 40 ( полтора дюйма ) наружный диаметр примерно 48+ - самое то. Тем более что выход из котла такой-же.
igor21214M
На этом не экономь . На 40 ( полтора дюйма ) наружный диаметр примерно 48+ - самое то. Тем более что выход из котла такой-же. igor21214M
Чтобы прогревать дом равномернее, можно сыграть количеством батарей. В детской две , в зале три - четыре , в кухне три , в ванной сваять бы здоровенный регистр(из трубы 2 дюйма ( наружный 60мм) (во всю длину наружной стены ванной) и повесить его на 32 или 40 чтобы добирал остатки тепла хорошенько перед котлом. Извини это я о любимой однотрубной системе.

Лучше НИВЫ может быть только ДВЕ НИВЫ
igor21214M
Модератор

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

. В детской две , в зале три - четыре , в кухне три , в ванной
У меня и так радиаторы по 1.20 куда в детскую два-там ширина 2 метра)))
Однотрубная мне до сих пор покоя не даёт, я пока трубы не покупал. Но что то не знаю...
С другой стороны, у родителей, даром что два этажа, обратка всегда горячая. Правда, у них двутрубка.

до смены машины меня называли igor2121... теперь я igor21214M!
новир33

Рег.: 23.11.2015
Сообщений: 105
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: ВАЗ 21214М 2013г.

контроль уровня можно сделать и датчиком с поплавком . Самый интересный в детстве видел в деревне на водонапорной башне ,там к поплавку была привязана верёвка через блок на краю бака с небольшим грузом на конце . Вот по тому на сколько свисал груз и судили об уровне воды.При желании добавить поплавочный узел от унитаза и можно смело качать снизу насосом перелива не будет .Для страховки и перелив вывести можно . Тогда и залезать не надо смотреть просто врубил насос вместо лазанья как качать закончит значит норма .(или перелив пошёл
Я для контроля уровня теплоносителя в расширительном баке, сварганил простейшую систему за три копейки. Берем четырехжильный медный провод, обрезаем, и зачищаем его по пять см от изоляции на трех уровнях, на дне, посередине и наверху, четвертый конец приворачиваем на массу бака. Спускаем его вниз. Далее, собираем простейшую схему на три светодиода, с контрольной кнопкой. Если бак полный, при нажатии на кнопку, горят все три светодиода, так как замкнуты на массу все три жилы, два, половина бака, если ни один не горит, тут в пору призадуматься.
Впоследствии, немного усложнил, ибо медный провод со временем окисляется.В бак ввернул свечные ремонтные футорки, и в них ввернул свечи, с откусанным боковым электродом. Семь лет, полёт нормальный.
fomenkoaleksandr

Имя: Александр
Рег.: 26.01.2019
Сообщений: 55
Откуда: Казахстан, Петропавловск
Возраст: 55
Авто: Нива 21214М 2013г 2131 2013г

igor21214M
Это как пример (к- во батарей и их расположение).

Лучше НИВЫ может быть только ДВЕ НИВЫ
OMGtime

Рег.: 10.01.2014
Тем / Сообщений: 1 / 261
Откуда: Москва ВАО
Возраст: 33
Авто: 21213 95г (в глубокой модернизации) 2121 88г c20ne

мда, ретрограды как всегда [:roll]
вы хоть понимаете что труба нагреться выше 100 градусов не сможет в открытой системе? весь пар выходит из расширительного бака, что стоит над котлом и является верхней точкой. откуда в трубах взяться 175 градусам? да и пар в 175 градусов должен иметь давление под 9 атмосфер, иначе он просто до такой температуры не нагреется. и хрен с ней, с температурой плавления, безопасные 140 градусов должны иметь 3.5 атмосферы. в открытой-то системе с 40мм трубами. это будет не хилый такой паровоз, в соседнем поселке услышат. вообще, хоть кто-нибудь из противников пластика хоть раз с ним работал? или как всегда, слышали звон, да не знаем где он? что же вы тогда вообще советуете жидкостное отопление, если оно же такое страшное и непредсказуемое? вон, диды на печи лежали, и вы лежите. а батареи с водой ет бесовщина, нинадо нам ентого! [:D]